想问下 室外消火栓泵的设置原则。 我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。
想问下 室外消火栓泵的设置原则。
我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。
2楼
室内消防用水量15 室外40
回复
3楼
有没有人帮忙回答下
回复
4楼
个人认为,如果消防水池消防车取水口按照150m保护距离不能保护到所有建筑的话,就要设室外消防专用管网,并通过泵加压
回复
5楼
版专攻 发表于 2016-3-31 14:38 个人认为,如果消防水池消防车取水口按照150m保护距离不能保护到所有建筑的话,就要设室外消防专用管网,并 …那如果满足 就不用再小区环路上设置消火栓了吗?
回复
6楼
试试直接设置1套消防泵,室内外合用1套管网
回复
7楼
个人建议,如果市政能满足只有一路情况下,市政水作为消防水池补充水和备用消防水。
消防水系统按照完全满足工厂一次最大消防水用量设计。
除非工厂足够小,小到建筑内可以不设水消防或者一根支管的室内栓就可以搞定,可以采用单管并利用市政。
回复
8楼
topwind0 发表于 2016-3-31 15:04 那如果满足 就不用再小区环路上设置消火栓了吗?如果满足,市政水源引入的环网,最好设置室外消火栓
回复
9楼
学习下 谢谢!
回复
10楼
我认为啊,设立的消防水池,原则上是可以不设立室外消火栓的(前提是吸水口R150m内能保护到,如果不能保护可以设立两个或者多个水池,单个水池可以按照一个室外消火栓在火灾延续时间的用水量来做。)但是市政管上加设自然是好点咯。更加有保障。
回复
11楼
个人觉得,消防水池吸水口的操作和使用不如消火栓方便,虽然有水池作为水源,但我觉得有条件的仍应设置室外消火栓系统。这个建筑的室外用水量已经40L/S了,所以一路进水肯定是不满足的,所以应该增加室外消火栓泵进行保障。
个人比较赞同上面一位建议室内外合用一套泵组的方法。