关于高位消防水箱启动消火栓泵问题..
df47267891
df47267891 Lv.3
2015年04月24日 15:51:49
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50974-2014 栓规 11.0.4GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 4.3.1消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。是不说高位消防水箱必须设置能直接启动消火栓泵的流量开关???是必须设置还和主干管的压力开关2选1就行?

GB50974-2014 栓规 11.0.4
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 4.3.1

消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

是不说高位消防水箱必须设置能直接启动消火栓泵的流量开关???是必须设置还和主干管的压力开关2选1就行?
免费打赏
wowonini520
2015年07月07日 00:02:52
2楼
专注、专业的,电气群49094655