新规范对“消火栓泵等”的启动的选择,探讨。
lllris
lllris Lv.9
2015年05月06日 10:34:55
只看楼主

条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..”问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。 大家讨论讨论吧.........

条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..”

问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。

大家讨论讨论吧.........


免费打赏
墩儿
2015年05月06日 12:06:04
2楼
不太懂,坐等高手意见
回复
北方郎
2015年05月06日 13:59:50
3楼
不宜软起动或变频起动;
新火规不应变频起动。
回复
lllris
2015年05月06日 14:16:57
4楼
北方郎 发表于 2015-5-6 13:59 不宜软起动或变频起动;新火规不应变频起动。以后就“星三角或者自耦降压”起动了,执行规范….{:1_107:}
回复
weibo_1430902593728
2015年05月06日 16:58:46
5楼
回复
fitman
2015年05月06日 17:06:57
6楼
GB50974-2014里面很多条款是专坑我们电气设计的,大家一定要看看,不小心就违强了!
回复
lllris
2015年05月06日 17:21:51
7楼
fitman 发表于 2015-5-6 17:06 GB50974-2014里面很多条款是专坑我们电气设计的,大家一定要看看,不小心就违强了!版主给力,我现在就在受虐……….. 属于不得不按规范 ,硬着头皮干……
回复
njdiandeng
2015年05月06日 17:27:20
8楼
应该是可以星三角或自耦变压器启动,不影响,变频启动、软启动因为启动需要一定时间,对于消防符合来说,是不允许的,所以规范这样规定。
回复
njdiandeng
2015年05月06日 17:28:49
9楼
消防负荷,启动时,基本上都是紧急情况,需要立马启动起来,投入使用,如果采用变频启动或软启动,是要几分钟时间的,这对于消防队救援来说,是致命的缺陷,所以规范不允许这样做。规范这样规定是为了人生财产安全考虑的。
回复
红苹果
2015年05月06日 17:31:20
10楼
多级启动设备多重故障率,,带旁路的不知道可以不。。
回复
lllris
2015年05月06日 17:37:19
11楼
njdiandeng 发表于 2015-5-6 17:27 应该是可以星三角或自耦变压器启动,不影响,变频启动、软启动因为启动需要一定时间,对于消防符合来说,是 …要是单从时间角度去说,星三角或自耦变压器启动 也需要时间。规范要求不大于132KW,小于30秒即可。软起同样可以做到规范要求的时间。