室外消火栓泵是否要设置流量、压力测试装置
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年07月02日 16:00:21
只看楼主

如题,根据水消规 消防泵应在水泵房内设置流量和压力测试装置,请问室外消火栓泵是否需要设置

如题,根据水消规 消防泵应在水泵房内设置流量和压力测试装置,请问室外消火栓泵是否需要设置
免费打赏
lichangan1000
2016年07月04日 09:56:52
2楼
按规范的意思,都要设。实际上,室内外都没必要设。
规范很糟糕。
回复
lufei
2016年07月04日 10:23:02
3楼
需要设,室外消火栓泵也是消防泵。
回复
pu800863
2016年07月04日 11:20:00
4楼
都要设置的