室外消火栓 稳压泵 参数选型
behappy1314
2015年05月13日 12:21:45
只看楼主

现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。

现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题
1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统
2.室外消火栓泵如何选择;
3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;
4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。

免费打赏
版专攻
2015年05月13日 16:10:12
2楼
个人认为,消防水池设的消防车取水口能使建筑物在保护范围之内,可不设室外管网,如果不能可室内外公用管网和消防泵
回复
waterdn
2015年05月13日 16:13:57
3楼
1、可以合用消防水泵和消防管道。
2、稳压是室内初期火灾灭火用,只考虑室内消防用水即可。
回复

相关推荐

APP内打开