室外消火栓泵和取水口的问题
笨的像头猪
2015年08月17日 18:22:32
只看楼主

本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-8-18 09:24 编辑 我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?

本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-8-18 09:24 编辑

我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。

今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?


免费打赏
超越者
2015年08月17日 20:30:57
2楼
对的要设取水口,超出150米要设室外消火栓泵。
回复
phanghui
2015年08月18日 09:05:13
3楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
笨的像头猪
2015年08月18日 09:25:29
4楼
写错了,不是500米,是150米,已改
回复
sailorcwx
2015年08月18日 11:48:43
5楼
按字面理解确实是存了室外消防用水都要设消防车吸水口,但是各地方执行还是有偏差的。
回复

相关推荐

APP内打开