听了宣贯会 疑问就更多了 现在临时高压系统消防水泵都自动控制了?如何控制?
设备萌新
2014年10月29日 18:04:06
只看楼主

临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了

临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了
jinxin803
2014年10月29日 20:23:12
2楼
首先,启泵方式发生变化,规范并没有说流量开关和压力开关具体如何设置,也暂时没有标准图, 但我说说我个人想法,权当抛砖引玉了:
流量开关应该安装在高位消防水箱出水管上,启动量应该为一个消火栓量-稳压泵流量(以消火栓系统为例)。
压力开关应该和稳压泵配合,按规范5.5.3条确定稳压泵设计压力,再按今天曾工讲的,压降0.07-0.1MPa,先启稳压泵补压,如果补不上,再降0.07-0.1MPa,启动主泵。
回复
海啸
2014年10月29日 20:48:14
5楼
流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。
回复
版专攻
2014年10月29日 20:51:20
6楼
流量开关这个流量估计得调试了,到底一个消火栓能出多少水(主泵不启动时),估计每层每处的消火栓都不太一样,特别是最高层最不利处消火栓很难达到5L/S吧,不太懂,越弄越糊涂了
回复
海啸
2014年10月29日 20:56:43
7楼
个人认为,1.水箱的流量开关可以参考报警阀压力开关等自动启动流量,且大于管网泄漏流量,否则按照沙发兄弟说的正常泄漏量就启动主泵,肯定不合适;2.对于今天说的压力开关需要两个0.07-0.1MPA似乎有点过大,那最大稳压泵比主泵还要高0.20MPA,显然有点太大了,鄙人觉得这里说的自动启泵应该指的是主泵,非稳压泵的启动,也就是说稳压泵停泵压力-消防主泵启动压力=0.07~0.10为宜。
回复
海啸
2014年10月29日 22:02:43
8楼
本帖最后由 海啸 于 2014-10-29 22:05 编辑

再啰嗦下,见消规P213 13.1.11 2点,补充下: 系统自动启动应根据自动的探测仪表确定,通常 消防 给水系统采用压力或流量开关等自动启动,压力自动启动根据系统压力降低值即可,但如果要满足系统如自动喷水系统报警阀的压力开关启动,还应满足报警阀的启动流量,该产品在系统中大于60L/min时才启动,其压力开关动作等可作为系统自动启动的依据。即流量开关的选值大于1L/S,个人觉得对于消火栓选择5L/S,自喷1.3L/S,