消防水泵出水管上的泄压阀管径及泄压值如何确定?
英俊的水煮鱼
2023年06月13日 09:00:30
只看楼主

《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002   4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。


《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002  
4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。
4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。
4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa

设计案例

某高层住宅群,地下室为汽车库,室外消火栓系统采用临时高压消防给水系统,室外消防用水量为20L/s,设置消防水泵2台,一用一备,单台水泵参数:Q=2020L/s,H=30m,另设一套稳压装置,设计泄压阀泄压值为0.36Mpa。