◆设计问题     消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。     消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13


◆设计问题
    消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。



    消防水泵吸水管上采用同心异径管。



◆标准条文
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
    2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
◆设计探讨
    消防水泵吸水管的气囊,减少实际过流面积,增大吸水管阻力,影响水泵供水。设计中消防泵进水管路均应采用管顶平接等避免形成气囊的连接方式(如下图),水泵入口采用偏心异径管,避免管道中存在局部高点,集聚空气形成气囊。



    《消防设施通用规范》GB55036-2022将于2023年3月1日起实施,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.13条1、2、3、4款被废止,相关内容按普通条文执行。