消防水泵的性能测试方案
骑白马的刺猬
2023年02月24日 09:17:53
只看楼主

一、消防水泵的检查测试周期   1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。 2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。


一、消防水泵的检查测试周期  
1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
4、每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
5、消防水泵控制柜的机械应急启动装置的机械力应作用在消防水泵供电线路的接触器上,机械力应能有效使接触器闭合且安全供电。

二、消防水泵测试方案说明  
1、准工作状态时,除电动阀(16 , 16a) 、调节阀(13) 、阀门(FM3 , FM4) 处于常闭状态外,消防水泵给水系统吸水管、出水管及供水系统上的其他所有控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。
2、消防水泵低频巡检工况
1 )电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检周期不宜大于7d ,每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
2 )通过消防水泵控制柜控制消防水泵(主、备)的启停。
3、消防水泵工频巡检工况:
每月应对消防水泵进行手动启泵及系统自动启泵功能测试:
1 )手动启泵测试工况:
①对7#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开FM3 , 手动启动7#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。
②对7a#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开FM4 , 手动启动7a#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7a#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。
2 )自动启泵测试工况:
①在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令打开电动阀( 16或16a) 来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7#)自动启动,且工频满负荷运行10min ,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态。
②在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令切断主泵电源及打开电动阀( 16或16a) 来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7a# )自动启动,且工频满负荷运行10min ,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态。
4、消防水泵性能测试工况。
每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验:
1 )消防水泵性能测试点应包括零流量点、小流量和驼峰点、0.7Q点、设计流量。点1.5Q点、最大轴功率点对应流量。H 点、1.1Q   N   点,其余位置按10% -15%的设计流量问隔来测试,并应增加流量扬程性能曲线及流量功率性能曲线,校核是否满足设计要求和工程需求。
2 ) 对7#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM1 , 打开FM3,手动启动7#消防水泵,通过调整调节阀(13)的开启度完成测试,测试工况完毕后所有阀门恢复到准工作状态。
3 )对7a#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM2 , 打开FM4 ,手动启动7a#消防水泵,通过调整调节阀(13) 的开启度完成测试,测试完毕后所有阀门恢复到准工作状态。

相关推荐

APP内打开