请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置?
yinhuixiayan2004
2009年04月10日 11:02:35
只看楼主

请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置? 是不是可加也可以不加,不是强条吗,

请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置? 是不是可加也可以不加,不是强条吗,
sonlinlon
2010年08月12日 10:35:59
2楼
没人知道吗?盼回复.
回复
老科
2010年08月12日 18:13:30
3楼
这是电器专业的吧
回复
xupeng
2010年08月12日 18:32:35
4楼
这是必须的(消防设计审查要求)!而且不属于电气专业管。水泵电控箱里加个控制芯片的事!在给排水设计说明上应该写明!
详见GB50261-2005,第46页第9·0·3、第9·0·4条(维护管理)。不是强条!另外国标04S204上也有此项要求!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-8-12 19:00 编辑 ]
回复
bj2574
2010年08月12日 19:03:10
5楼
同意你的说法。
回复
bzbk
2010年08月13日 15:34:35
6楼
水泵电控箱里加个控制芯片外,要实现巡检功能,在阀门控制上要能自动控制,否则无法实现。
回复
bj2574
2010年08月16日 08:47:11
7楼
你说得对。巡检时要切断水泵与管网的联系,开通水泵与水池之间的回流通道。
回复
zhf-li
2010年08月16日 09:59:36
8楼
7楼说的很对,实现这一功能要电气支持。
回复
zhupengfei06463
2010年08月16日 10:04:03
9楼
学习咯。。。谢谢:handshake
回复
bj2574
2010年08月19日 11:12:10
10楼
你说得对,需要PLC技术支持。
回复
co1448006557761
2015年11月20日 16:20:03
11楼
新火规有提到这个产品,一般消防验收都要的。所以还是做上吧
回复

相关推荐

APP内打开