单体建筑供电负荷可同时存在一级、二级、三级负荷吗?
叶子1230
叶子1230 Lv.10
2017年11月03日 22:46:05
只看楼主

二类高层建筑负一层为车库层,车库为大型车库,车库用电负荷为一级,设备用房位于二类高层建筑内,设备用房用电负荷为一级,二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为二级,其他用电负荷为三级,这样可以吗?还是二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为一级负荷?

二类高层建筑负一层为车库层,车库为大型车库,车库用电负荷为一级,设备用房位于二类高层建筑内,设备用房用电负荷为一级,二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为二级,其他用电负荷为三级,这样可以吗?还是二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为一级负荷?
免费打赏
beida_energy
2017年11月06日 09:45:50
2楼
目前消防被定为一级负荷,需要两路独立的电源供电,就是来自不同的变压器。
回复
a396673967
2017年11月06日 10:13:38
3楼
可以啊 都这么做