这个空调算二级负荷还是三级负荷
wny1986
wny1986 Lv.5
2014年03月12日 10:28:19
只看楼主

本人现在有做一工程,总面积在十万平米。上部为一类高层,底下裙房三万多平米为商业。商业考虑中央空调,请问这个商业的中央空调为二级负荷还是三级负荷。一类高层为分体式空调,这个空调为二级负荷还是三级负荷。

本人现在有做一工程,总面积在十万平米。上部为一类高层,底下裙房三万多平米为商业。商业考虑中央空调,请问这个商业的中央空调为二级负荷还是三级负荷。一类高层为分体式空调,这个空调为二级负荷还是三级负荷。
免费打赏
老小子
2014年03月12日 10:34:52
2楼
商业中央空调为二级,高层为三级
回复
wny1986
2014年03月12日 10:58:08
3楼
xiaojiangdou121 发表于 2014-3-12 10:34 商业中央空调为二级,高层为三级这个是因为民用建筑电气设计规范中的附录A第14项对吧。但是现在还有一个问题就是这个算二级负荷的话,二级负荷的容量就比较大了。而且现场不能保证双电源供电,只能是考虑柴油发电机来做第二电源。我看之前也有三万多平米的,空调考虑的是三级负荷。
回复
老小子
2014年03月12日 15:18:40
4楼
wny1986 发表于 2014-3-12 10:58 这个是因为民用建筑电气设计规范中的附录A第14项对吧。但是现在还有一个问题就是这个算二级负荷的话,二级 …按3级配电 从低压柜出专用回路
回复
cxhy1989
2014年03月12日 16:42:59
5楼
目测为三级负荷
回复
lznybzw
2014年03月13日 09:44:52
6楼
商业中央空调,民规说的很清楚,若是大型商场,就是二级负荷。关键你得定位商场是大型还是中性。
对一类高层的空调,民规也讲得很清楚,“3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。 ”找出那些用于一级负荷场所的空调,定为为二级。