一类车库的普通照明属一级还是三级负荷?
fitman
fitman Lv.15
2014年11月05日 10:15:03
只看楼主

GB50067-97对车库负荷等级的规定如下,对于一类车库,明显只规定消防负荷才是一级负荷。9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。

GB50067-97对车库负荷等级的规定如下,对于一类车库,明显只规定消防负荷才是一级负荷。
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;
9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。
JGJ16-2008附表A中只简单把一类车库定义为一级负荷。
现想问, 一类车库的普通照明属一级还是三级负荷?


免费打赏
合十
2014年11月05日 17:06:36
2楼
一类车库中,只对建筑耐火等级有明确规定。
应急电源应当按一级负荷考虑,方便人员疏散。
一类车库不属于人员停留区域,而且人员疏散可以通过楼梯间疏散,应急照明能够满足需求。现在常规做法的应急照明也可以满足车辆疏散要求。故可按三级负荷考虑。

请指正,谢谢。
回复
biandianso
2014年11月12日 10:38:12
3楼
楼上回答得非常精彩
回复
fitman
2014年11月12日 11:23:25
4楼
普通照明我也是按三级来做。但按民规的附A表,字面意思是整个车库定义为一级。
另外车库排水泵我定义为一级非消防负荷(非消防梯集水井),不知大家又如何操作。
回复
xups11
2014年11月12日 14:00:37
5楼
fitman 发表于 2014-11-12 11:23 普通照明我也是按三级来做。但按民规的附A表,字面意思是整个车库定义为一级。另外车库排水泵我定义为一级 …车库排水泵我是按一般非消防动力定义的~
回复
woheni2010
2014年11月12日 16:33:23
6楼
楼主犀利 定
回复

相关推荐

APP内打开