一类汽车库普通照明用电是几级负荷?
承接电气私活
2013年10月27日 11:25:40
只看楼主

一类汽车库普通照明用电是几级负荷?规范上好像没有对照明做出要求。大家怎么理解。

一类汽车库普通照明用电是几级负荷?规范上好像没有对照明做出要求。大家怎么理解。
roooocky
2013年10月27日 11:32:58
2楼
没明确就是三级
回复
承接电气私活
2013年10月27日 12:19:27
3楼
但是我看有些设计是二级负荷
回复
2013年10月27日 13:52:33
4楼
这个不好说,有些规定要二级。有些是叁级
回复
engineershao
2013年10月27日 14:19:20
5楼
普通照明,按理说就是三级负荷了。
回复
承接电气私活
2013年10月27日 16:58:21
6楼
匿名者 发表于 2013-10-27 13:52 这个不好说,有些规定要二级。有些是叁级请问什么地方有规定了,是二级负荷呢?
回复
canghaicha
2013年10月27日 19:46:11
7楼
规范非常明确,三级负荷
回复
承接电气私活
2013年10月28日 12:51:50
8楼
谢谢啦!我也是觉得有点奇怪。
回复
s9
2013年10月29日 15:43:43
9楼
1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067之9.0.1条” 消防水泵、火灾自动报警、。。。、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和。。。用电应符合下列要求:“指出了应急照明, 但看该规范名称,仅指防火相关,所以不能说规范不作要求,就是三级。

2、《民规》附录A的用电分级表有汽车库负荷要求,请注意其注3不含消防,则表示普通照明电源负荷等级在其管理范围内。按字面一类车库普通照明应该是一级负荷。(这个表里面文字的断句有些费解,我从严,欢迎语文学得好的同仁给个明确解释)

3、虽是一级负荷,但并不一定要求双电源末端切换,除了消防设备(甚至不含应急照明)外,一、二级负荷2路电源可在变电所通过母联或地下室设总双电源开关后单回路供电。

4、根据前几条,车库普通负荷用电分级后,对设计有影响的是备用电源容量设计(变压器容量、发电机容量)。



回复
yingying20
2013年10月29日 16:49:32
10楼
s9 发表于 2013-10-29 15:43 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067之9.0.1条” 消防水泵、火灾自动报警、。。。、火灾应急 …赞。。详细有据
回复
阿米尔汗
2013年10月29日 16:53:15
11楼
s9 发表于 2013-10-29 15:43 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067之9.0.1条” 消防水泵、火灾自动报警、。。。、火灾应急 …dui,谢谢楼主额。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开