中型商场普通照明二级负荷,和商场连接的小商铺(小商铺和商场连通)做几级符合呢?
承接电气私活
2014年08月21日 20:35:55
只看楼主

中型商场普通照明二级负荷,和商场连接的小商铺(小商铺和商场连通)做几级符合呢?

中型商场普通照明二级负荷,和商场连接的小商铺(小商铺和商场连通)做几级符合呢?

免费打赏
ktgywmm
2015年04月24日 10:35:41
2楼
同求啊,咋没人回一下呢
回复
fitman
2015年04月24日 11:48:05
3楼
如果商铺与商场是共用疏散通道(象大卖场内的),应按二级负荷处理。
如果是临街商场,各自有独立防火间隔和出口的,则可按三级负荷处理。
回复
qianbochenhong
2015年04月27日 09:28:26
4楼

谢谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开