中型商场内自动扶梯,货梯供电负荷问题
xuyq
xuyq Lv.10
2005年06月03日 16:32:14
只看楼主

中型商场内的自动扶梯,货梯是否均属于三级负荷??还有一个问题,如果是客货两用电梯应该属于二级负荷吗??

中型商场内的自动扶梯,货梯是否均属于三级负荷??
还有一个问题,如果是客货两用电梯应该属于二级负荷吗??
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月03日 16:36:44
2楼
中型商场,客梯应该属于二级负荷,民规。
回复
zz_zz
2005年06月03日 17:53:49
3楼
商 店 建 筑 设 计 规 范

JGJ 48-88 (比民规还老)
第5.3.1条
 一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;

  二、高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;

  三、中型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明、乘客电梯应为二级负荷,其余应为三级负荷;

  四、凡不属于本条一至三款的其它商店建筑的电气负荷可为三级负荷;
回复
whb398
2005年06月08日 21:54:44
4楼
有条件时,可按规范要求将扶梯设计为二级负荷,单货梯必须按二级负荷设计,使用时有人在里,突然断电,自动平层并不可靠。
回复
menghao1688
2007年05月27日 15:26:00
5楼
vb
回复
macolen2007
2007年09月21日 20:07:33
6楼
还是没有答案
回复
njoa
2007年11月05日 17:11:49
7楼
有必要设成二级负荷吗,尤其是火灾时必须停止。