普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2011年11月30日 15:56:23
只看楼主

普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢我的计算方法为374/0.38/1.732=568.3A查出来电缆太大了,还有其他计算方法么?

普通照明安装容量为374KW(每单元),用多大的电缆怎么计算的?谢谢
我的计算方法为374/0.38/1.732=568.3A查出来电缆太大了,还有其他计算方法么?
免费打赏
guanhongzhou0913
2011年11月30日 16:02:12
2楼
用双拼185的电缆
回复
fulaoliang
2011年11月30日 16:06:05
3楼
374kw是图纸给的安装容量,双185是不是太大了些?是不是计算方法错了374/0.38/1.732/3=189A不么?
回复
guanhongzhou0913
2011年11月30日 16:11:33
4楼

如果是安装容量的话就要考虑同时系数。
374/0.38/1.732/3=189A最后为什么要除以3
回复
fulaoliang
2011年11月30日 16:13:19
5楼
同时系数去多少呢?
回复
guanhongzhou0913
2011年11月30日 16:17:48
6楼
要看这个单元的户数了,一般取0.4-0.5,户数越高系数越低,100户以上取0.4以下
回复
fulaoliang
2011年11月30日 16:22:07
7楼
17层的高层每层3户,我就是想计算单元入户电缆是不是:374/0.38/1.732*0.5=284A这样对么?
回复
zbclever
2011年11月30日 19:41:13
8楼
为什么除3、回个信
回复
joad1
2011年11月30日 20:01:26
9楼

这个的话你查下数据手册,上面有的。不用怀疑!!
回复
ywh520xnl
2011年11月30日 22:23:39
10楼
17层的高层每层3户,我就是想计算单元入户电缆是不是:374/0.38/1.732*0.5=284A这样对么?这个应该是对的,那个除3的肯定是指3相电源
回复
fulaoliang
2011年12月01日 09:57:37
11楼
线电流啊,我瞎理解的,错的
回复