一类高层办公楼公共走道普通照明需要两路供电吗
theolivetree
2012年01月09日 15:03:18
只看楼主

按照设计,公共走道照明设计了应急和普通照明,而且都是双电源切换的,请问普通照明系统也需要双电源切换吗?谢谢

按照设计,公共走道照明设计了应急和普通照明,而且都是双电源切换的,请问普通照明系统也需要双电源切换吗?谢谢
免费打赏
红苹果
2012年01月09日 15:56:39
2楼
普通照明不需要吧,不过应急照明得按一级负荷设置
回复
gdx8785
2012年01月09日 16:02:11
3楼
查《民规》附录A 表A中序号24的内容。。。。。。。
回复
theolivetree
2012年01月09日 16:47:03
4楼
恩,我也很赞成你的观点,规范是说一级负荷,但我们两个项目一个是单电源的一个是双电源的,这说明单电源供电应该还是没有问题的。谢谢你
回复
hhsscc
2012年01月09日 16:54:04
5楼
普通照明不需要双电源供电末端切换,应急照明必须双电源供电末端切换。
回复
wujun520meng
2014年01月15日 22:22:37
6楼
有了应急照明!普通照明就不需要双电源了!在正常电源失电时应急照明能够满足要求!要是都是双电源!正常电源失电时岂不是两个照明都能点亮!有点浪费!在不设计应急和普通照明时就需要按照一级设置!但是现在设计了应急就满足要求了!所以普通照明按照三级负荷供电就满足要求了!
回复
浪迹天涯125
2014年01月16日 08:59:25
7楼
普通的不需要。双电源护投,非常贵的,一个要几万呢
回复
开心老爸
2014年01月16日 10:18:04
8楼
需要两路电源供电,但不需要末端切换
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 16:00:49
9楼
楼上的回答是正解,楼主注意区分负荷性质和负荷等级的区别。
回复
lpt001
2014年01月22日 19:50:50
10楼
普通照明不需要双电源供电末端切换,应急照明必须双电源供电末端切换
回复
sjg9876
2014年01月28日 11:05:17
11楼
我认为普通照明不需要双电源供电末端切换,应急照明必须双电源供电末端切换。:)