高层办公楼内走道隔墙顶部的连通回风短管上是否需设防火阀?
fixer01
fixer01 Lv.4
2016年01月11日 22:42:54
来自于通风排烟
只看楼主

某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,每标准层有4~10个办公隔间,所有办公隔间有门与该走道相通,此门非防火门。 有空调回风短管(连通走道隔墙两侧的吊顶,隔墙砌到上面的楼板底),该回风短管穿越隔墙处是否需加防火阀? 规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间或场所?


某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,每标准层有4~10个办公隔间,所有办公隔间有门与该走道相通,此门非防火门。



有空调回风短管(连通走道隔墙两侧的吊顶,隔墙砌到上面的楼板底),该回风短管穿越隔墙处是否需加防火阀?



规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间或场所?

免费打赏
cxm109976789
2016年01月15日 15:28:53
2楼
重要房间,或者火灾危险大的房间应该是要设防火门和防火墙的,这种情况是要加的防火阀的,你这种情况没有设防火门,如果是在同一防火分区的话,是可以不设防火阀的
回复
格鲁克
2016年01月20日 14:41:35
3楼
是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案
回复
amitongzhi
2016年01月27日 10:24:04
4楼
同意二楼的,可以不用设防火阀
回复
李陌
2016年02月19日 09:30:47
5楼
可以不用吧。。。。。。
回复
fixer01
2016年02月21日 09:14:21
6楼
设了有问题吗?
回复