普通照明灯加EPS电源做应急照明行不行
liuchun780
liuchun780 Lv.3
2012年07月06日 10:10:03
来自于照明工程
只看楼主

近日做一个工程,应急采用集中式EPS电源供电,但是灯具采用的是普通日光灯,平时能控制开关,消防时要可以强制点亮,咨询设计方也不知怎么做,自已做了一个图请大家看看行不行!

近日做一个工程,应急采用集中式EPS电源供电,但是灯具采用的是普通日光灯,平时能控制开关,消防时要可以强制点亮,咨询设计方也不知怎么做,自已做了一个图请大家看看行不行!
942ac06367bb1e208dbe.rar
20.5 KB
立即下载
免费打赏
fengbi1009117
2012年07月06日 12:34:56
2楼
我也很想知道
回复
z7777zz
2012年07月07日 22:55:13
3楼
我认为方法可以,建议接触器单独设置箱子,接触器需接消防强起信号;后端开关可以用双控开关,两端接线
回复
shenchao4570
2012年07月09日 15:31:47
4楼
可以,但是连线比较麻烦
回复
crazyboy
2012年07月09日 16:22:26
5楼
控制上能做到强制点亮就可以,但是要注意灯具作为消防灯具是有要求的,得满足消防灯具的规范要求。
回复
gstsos
2012年07月11日 09:57:47
6楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
扫把
2012年07月11日 14:07:29
7楼
消防灯具有要求
回复
leeli2003
2012年07月14日 18:11:17
8楼
不可以 消防有要求
回复
暗夜流星
2012年07月15日 11:43:13
9楼
接触器动作的消防强启信号应该来自消控室,而不是EPS。其他没问题。
回复
hanzhg54
2012年07月15日 23:12:10
10楼
理论上可行,实际上接线太麻烦,如果整栋大楼的所有灯都这么搞的话,工程量有多大?
回复
h793949196
2014年07月25日 19:52:25
11楼
谢谢楼主无私风奉献
回复