三级消防负荷是否需要末端切换?
bachavril
bachavril Lv.2
2016年04月23日 16:48:57
只看楼主

根据GB50016-2014 建筑设计防火规范10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置?GB 50016--2006 建筑设计防火规范


根据GB50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置?
GB 50016--2006 建筑设计防火规范
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB 50045相关规定和条文说明。
免费打赏
gtkids
2016年04月23日 23:28:56
2楼
3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
2 特、甲等剧场,本条1款所列的消防用电应为一级负荷,乙、丙等剧场应为二级负荷;
3 特级体育场馆的应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;甲级体育场馆的应急照明应为一级负荷。
回复
游乐儿123
2016年04月26日 11:17:28
3楼
回复
a396673967
2016年04月27日 09:39:50
4楼
三级消防负荷不需要两路供电,也就不存在末端切换了
回复
博乐
2016年04月27日 10:01:42
5楼
楼上回答简练,谢谢分享!
回复
co1459411412184
2016年04月27日 10:47:09
6楼
:):PO(∩_∩)O谢谢
回复
herealone
2016年04月27日 10:59:32
7楼
GB50016-2014 10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
和其他条文是并列的关系。这一条没有对负荷等级的要求,所以我觉的消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房末端切换是在任何情况下都需要保证的。
回复
wangxf
2016年04月27日 11:07:39
8楼
谢谢楼主分享!
回复
这次可以了
2016年04月27日 11:14:18
9楼
不需要切换!!!
回复
jianzhudianqic
2016年04月28日 05:20:13
10楼
不需要切换!!!