数据中心消防维保怎么做?
山河边城
2024年12月11日 14:57:02
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:公众号中科仙络 数据中心存放着大量电气设备,电线电缆分布复杂,一旦发生火灾,后果不堪设想。 数据中心消防系统主要包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防稳压系统、消防增压系统、防排烟系统、应急疏散设施和灭火器等。 作为初步灭火设施,消防系统要做好定期的检查和保养,确保能够第一时间监测到温度、烟雾异常,及时报警,控制住早期火势。

来源:公众号中科仙络

数据中心存放着大量电气设备,电线电缆分布复杂,一旦发生火灾,后果不堪设想。


数据中心消防系统主要包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防稳压系统、消防增压系统、防排烟系统、应急疏散设施和灭火器等。


作为初步灭火设施,消防系统要做好定期的检查和保养,确保能够第一时间监测到温度、烟雾异常,及时报警,控制住早期火势。



01

火灾自动报警系统


火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警控制器、报警装置、消防控制设备等组成。


产品图片来源:青鸟消防


 1 

常见故障


(1)火灾探测器误报或不报:自然老化、灰尘等颗粒物过多、传感器物理损坏等会影响探测器对火灾信号的精确感知能力,发生火灾时,如果没有发出报警信号,后果不堪设想


(2)手动报警按钮故障:超年限使用或人为损坏会导致按钮故障,无法及时传达险情


(3)报警主机死机或通信中断:电源故障、通信接口故障等原因会造成报警主机死机或通信中断,无法正常处理与探测器、其他联动设备的数据传输,影响整个报警系统的有效运行


(4)线路故障:线路老化、破损、接头松动或氧化等会引发线路故障。线路短路容易导致报警系统出现火灾误判,断路则会造成报警盲区,接触不良会影响信号传输的稳定性


 2 

主要维保内容


(1)月度维保内容


(2)季度维保内容


(3)年度维保内容


 3 

注意事项


(1)在进行探测器报警功能性试验时,当进入配电室、电池室等重点、高危区域,烟温试验器尽量保持竖向操作和移动,首端和末端要在视线范围内,禁止横向持握移动,避免触碰到任何与消防测试无关的电线电缆、网线、电气设备等



(2)寒冷季节,在数据(模块)机房内测试机械排烟系统时,要及时恢复排烟口,停止机械排烟风机,以免造成低温告警


(3)在进行"切除非消防电源"和"关闭影响数据(模块)机房内温度的防火阀"这两项能直接影响机房业务的消防联动测试时,要严格实施以下防护措施:



02

自动喷水灭火系统


数据中心的自动喷水灭火系统主要分为湿式系统、预作用系统和水喷雾灭火系统。





 1 

常见故障


(1)喷头堵塞或损坏:供水杂质累积、外部碰撞、系统压力异常等会导致喷头堵塞或损坏、喷水角度及范围发生改变,容易延误灭火时机


(2)管道堵塞或漏水:水质问题、内部部件损坏、连接松动、密封不严等会造成管道堵塞或漏水。管道堵塞会使管道内径变小、水流不畅,漏水可能会损坏设备和电气线路,严重时还会引起火灾


(3)系统压力过高或过低:管道、喷头、稳压泵、气压罐等故障会导致系统压力异常。压力过高会增加管道、喷头等部件松动、破裂的风险,导致漏水。压力过低会触发压力报警、缩小喷水的覆盖范围,无法有效抑制火灾


(4)消防水泵故障:启动控制电路故障、接口损坏、机械故障等问题会造成水泵无法启动或异常运行,导致喷水系统缺水、无法灭火,水泵异常振动或发出异常声响会加剧系统其他部件的损坏,增加维护成本


 2 

主要维保内容


(1)月度维保内容


(2)季度维保内容


(3)年度维保内容


 3 

注意事项


(1)消防水泵的启动和停止测试:启动前要观察系统管道压力,如果是末端不出水测试,只在消防水泵房内小循环出水测试,要做好阀门隔离工作,防止系统管网超压


(2)水喷雾灭火系统远程和联动启动维保测试要做好以下防护措施:


消防水箱


03

气体灭火系统


气体灭火系统主要由探测系统、控制系统和喷洒系统三个部分组成,比较常用的灭火系统为IG541管网式气体灭火系统和外贮压式七氟丙烷气体灭火系统。前者以氩气、氮气、二氧化碳三种气体组合成的混合气体为灭火介质,后者以七氟丙烷为灭火介质。

外贮压式七氟丙烷气体灭火系统

图片来源:正天齐


 

常见故障


(1)灭火剂泄漏:管道或阀门等部件磨损、密封损坏会造成灭火剂泄漏,不仅导致储存灭火剂无法达到灭火浓度,而且可能危害人身健康、损坏设备


(2)系统误喷:控制线路信号错误、控制器错判火灾信号、探测器误报警等可能导致系统误喷,释放的灭火剂会腐蚀设备、导致短路


(3)钢瓶泄漏和破裂:碰撞挤压、高温导致气压升高、压力表松动、单向阀损坏等容易引发钢瓶泄露或破裂。钢瓶泄漏会导致灭火剂储存量不足,钢瓶破裂会使灭火气体瞬间大量泄漏,破裂产生的碎片还会伤害操作人员和设备


 2 

主要维保内容


(1)月度维保内容


(2)季度维保内容


(3)年度维保内容


 3 

注意事项


(1)手动或者联动模拟启动气体灭火系统时,务必将测试层钢瓶间内的所有N2启动瓶的电磁阀全部拆除、防护保险销全部插入,并确认机械应急保险销全部在位。其他非测试楼层钢瓶间内的所有N2启动瓶应将防护保险销全部插入,并确认机械应急保险销全部在位,可以有效防止气体灭火系统误动或误喷


(2)当部分气灭钢瓶压力表显示欠压时,可以逆时针旋转压力表螺母来检定,结束后顺时针拧紧螺母,防止缓慢泄压


(3)气灭防护区一般设置有灾后清空系统,用来排出灾后的七氟丙烷和氟化氢,日常维保要重点关注防火阀的关闭功能和开启性能。寒冷季节建议关闭灾后清空系统管道上的防火阀或风量调节阀,防止造成低温告警



免费打赏
wx_1676427117774
2024年12月12日 10:10:32
3楼

多多分享

回复

相关推荐

APP内打开