各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
不羁的投影仪
2024年12月23日 16:28:40
只看楼主

来源:消防技术流

|

作者:消防狂人

一、消防给水及消火栓系统   1、水压强度试验   管材类型       系统工作压力P(MP)      


一、消防给水及消火栓系统  
1、水压强度试验  
管材类型      
系统工作压力P(MP)      
试验压力(MP)      
试验要求      
钢管      
≤1.0      
1.5P,且不应小于1.4      
缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于 0.05MPa。      
>1.0      
P 0.4      
球墨铸铁管      
≤0.5      
2P      
>0.5      
P 0.5      
钢丝网骨架塑料管      
P      
1.5P,且不应小于0.8      
2、水压严密性试验  
试验压力(MP):设计工作压力  
试验要求:稳压24h,管网应无泄漏  
3、气压严密性试验(干式系统)  
试验压力(MP):0.28  
试验要求:稳压24h,压力降不大于0.01MPa  
二、自动喷水灭火系统  
试验类型      
系统工作压力P(MP)      
试验压力(MP)      
试验要求      
水压强度试验      
≤1.0      
1.5P,且不低于1.4      
达到试验压力后,稳压30min,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。      
>1.0      
P 0.4      
水压严密性试验      
P      
P      
稳压24h,管网应无泄漏。      
气压严密性试验      
/      
0.28      
稳压24h,压力降不大于0.01 MPa。      
三、细水雾灭火系统  
水压试验  
试验压力(MP):1.5P(P为系统工作压力)  
试验要求:缓慢升压,达到试验压力后,稳压5min,管道无破损、变形,再降至设计压力,稳压120min,压力不降、无渗漏、目测管网无变形。  
四、水喷雾灭火系统  
水压试验  
试验压力(MP):1.5倍设计压力  
试验要求:缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,管道无破损、变形,压力降至设计压力,稳压30min,压力不降、无渗漏。  
五、自动跟踪定位射流灭火系统  
试验类型      
系统工作压力P(MP)      
试验压力(MP)      
要求      
水压强度试验      
≤1.0      
1.5P,且不低于1.4      
应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,管道应无损伤、变形,且压力降不应大于0.05MPa。      
>1.0      
P 0.4      
≤0.5      
2P      
>0.5      
P 0.5      
水压严密性试验      
P      
P      
稳压24h,应无泄漏。      
六、固定消防炮灭火系统
试验类型      

系统工作压力 P MP

试验压力( MP

要求

水压强度试验

1.0      

1.5P ,且不低于 1.4      

应缓慢升压,达到试验压力后,稳压 10min ,管道应无损伤、变形

1.0      

P 0.4


水压严密性试验

/

设计工作压力

稳压 30min ,应无泄漏

免费打赏
yaozi33
2024年12月24日 11:31:54
3楼

谢谢楼主分享

回复
yj蓝天
2024年12月25日 07:33:54
4楼

资料不错,学习了,谢谢楼主分享

回复
wx_1676427117774
2024年12月25日 10:58:03
5楼

多多分享

回复

相关推荐

APP内打开