一、消防给水及消火栓系统 1、水压强度试验 管材类型 系统工作压力P(MP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
系统工作压力 P ( MP )
|
试验压力( MP )
|
要求
|
水压强度试验
|
≤ 1.0
|
1.5P ,且不低于 1.4
|
应缓慢升压,达到试验压力后,稳压 10min ,管道应无损伤、变形
|
> 1.0
|
P 0.4
|
||
水压严密性试验
|
/
|
设计工作压力
|
稳压 30min ,应无泄漏
|