管道试验标准中,消防管道的试验压力怎么算?在施工验收规范上怎么没有?
rose_wang1999
2004年07月05日 08:53:29
只看楼主

在线等候!谢谢!

在线等候!谢谢!
siceman
2004年07月09日 20:47:54
2楼
1、首先看设计要求,如设计无要求时,参考施工规范。
2、《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242—2002
4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程
的质量检验与验收。
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

6.2.2 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。
6.2.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
回复
lin72
2004年07月09日 23:14:03
3楼
消火栓系统《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242—2002
喷淋系统《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96
回复

相关推荐

APP内打开