“管道水压试验”压力表未经检定能不能用?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 07:41:08
只看楼主

施工单位买了一个压力表,未经检定,我说他的试验结果无效,施工单位说没问题的,不是有出厂的合格证吗?请问:“管道水压试验”压力表未经检定能不能用?

施工单位买了一个压力表,未经检定,我说他的试验结果无效,施工单位说没问题的,不是有出厂的合格证吗?请问:“管道水压试验”压力表未经检定能不能用?
免费打赏
ryxz
2005年09月25日 07:56:42
2楼
这种事情就别在难为施工单位了,干施工或管现场不能这样的
如果你心里实在不平衡的话,让施工单位多打0.1MPa的压力就可以了.
回复
slandic
2005年09月25日 10:21:07
3楼
是啊,不能什么都按照规范来,你这样施工单位是受得了啊?
回复
junhua-xu
2005年09月25日 11:58:59
4楼
1、看表泄压后是否回零!
2、装两块表,其压差等于高差!
3、进行系统压力试验时,用校验过的表!

提示一下,施工单位一般不会在水压试验这一块做假!
回复
tututu
2005年09月25日 16:02:52
5楼


请教一下,压力表是否需要焊接在主管上,他们是在DN150的管子上用60cm长的DN25管焊出来的。
回复
zjf2002
2005年09月26日 11:33:14
6楼
严格来说,压力表在安装使用前均须由施工单位效验后方可使用。
“他们是在DN150的管子上用60cm长的DN25管焊出来的。”就安装来说,是不规范安装,但不影响数值。反正是临时的。
回复
tututu
2005年09月26日 11:50:13
7楼


谢谢你!它哪节DN150焊上DN25是专用来做试验的。
回复
liying
2005年09月26日 12:35:07
8楼
接出压力表,应该焊的长一点,并弯成螺旋状,以减少对压力表的冲击
回复
tianlu2436
2005年09月26日 16:21:51
9楼
楼主够狠的啊~~~~

这么严啊~~~~~

你一个不可以,施工方又要跑质量技术监督局了,,这么产生的费用谁给啊?

不都是只有个合格证吗?
回复
wangganghand
2005年09月28日 08:01:51
10楼
按照规定,只有合格仪表才能验证试验的合格。在国内,这些方面都不考虑了。
回复
gongzhi_1234
2005年09月28日 16:08:42
11楼
该表如为才出厂的新表,则可不检定了,因为厂家出厂已经由专门检定部门检定了。如为已用旧表,必须从新检定。
回复