关于PP-R管道系统试验压力
223水枪
223水枪 Lv.4
2006年07月24日 10:36:37
只看楼主

根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。

我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。
还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?
免费打赏
shigu
2006年07月24日 11:17:30
2楼
你要的是地方标准估计有的人不多。
回复

相关推荐

APP内打开