管道穿越建筑结构的安装质量管控
wx_87245549
2024年10月12日 09:34:51
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉整理

3.11  管道穿越建筑结构的安装要求 3.11.1  管道穿越墙体、楼板安装要求: 1 预留预埋施工阶段,应按设计要求及时、正确埋设预留套管; 见图3.11.1-1 。   图3.11.1-1 正确埋设预留套管


3.11  管道穿越建筑结构的安装要求

3.11.1  管道穿越墙体、楼板安装要求:

1 预留预埋施工阶段,应按设计要求及时、正确埋设预留套管; 见图3.11.1-1
 
图3.11.1-1 正确埋设预留套管
2 管道穿墙体时, 应按设计要求的规格尺寸安装套管,套管两端与墙体饰面相平; 见图3.11.1-2 。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面光滑; 见图3.11.1-3
图3.11.1-2管道穿墙体时套管两端与墙体饰面相平
   
图3.11.1-3 管道穿墙
3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施(如安装带止水环的钢套管,止水环与钢套管之间应双面满焊);对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
4 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm ~50mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm ,底部应与楼板底面相平;管道应在套管居中位置,套管与管道之道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;见图3.11.1-4。
图3.11.1-4 管道穿楼板
5 管道接口(螺纹、焊缝、法兰、沟槽连接等)不得设在套管内。
6 排水立管应进行可靠固定,管道与楼板的接合部位采取吊模等方法进行密实的防渗漏封堵。
7 管道穿墙、楼板等处应安装钢套管,应保证绝热层与套管间有10 30mm 左右的间隙;套管处必须做绝热处理;绝热层接缝不得设于套管内,若在套管边缘,一定要用胶粘材料等填满封严;用玻璃棉等不燃绝热材料将管道绝热层与套管之间的所有空隙填塞密实。

3.11.2  排水管及排污管敷设及安装要求

 1  水箱、水池的溢流管,水泵等设备排凝(污)管应引接至地(楼)面排水明沟或地漏处; 见图3.11.2-1
图3.11.2-1 设备排污
 2 存水弯的水封深度不得小于50mm ,存水弯不得串联; 见图3.11.2-2
图3.11.2-2 存水弯
 3   高层建筑和有防火要求的其他建筑中, De100mm及以上的塑料立管穿楼板处需设阻火圈或防火套管; 见图3.11.2-3
   
图3.11.2-3 塑料立管穿楼板处设阻火圈或防火套管

3.11.3  管道穿越变形缝处理

建筑物变形缝穿过变形缝时,应根据情况采取下列保护措施。
1 在墙体两侧采取柔性保护,应根据设计横向位移补偿量计算金属软管长度; 见图3.11.3-1。
图3.11.3-1  方形补偿器
2  在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3  在穿墙处做成方形补偿器,水平安装; 见图3.11.3-2。
图3.11.3-2  伸缩缝出软接安装示意图

3.11.4  室外管道引入室内安装要求

1    穿墙套管止水环与主管或套管应连续满焊,并做防腐处理。
2 接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥,密封材料应嵌填密实、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
3  柔性及刚性防水套管穿墙之墙体,如遇有防水要求的非混凝土墙壁时应在相应部位设置混凝土墙体,而且将套管一次性固定于墙内,其浇筑混凝土的范围应比止水环直径大200mm
4  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型刚性防水套管不适用于地震设计烈度为八度以上地区。
5  柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物; 见图3.11.4-1。
图3.11.4-1 柔性防水套管安装示意图
6  刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处一般防水要求的构筑物; 见图3.11.4-2
图3.11.4-2 刚性防水套管安装示意图
7  当工程有防护要求时,穿墙管应采取有效防水措施外,应注意采取措施满足防护要求。
8  穿墙管伸出墙外的部位,应采取有效措施防止回填时将管子损坏。
9  管道为沟槽连接时,室外埋地管道进墙外侧第一个接头,必须采用挠性接头。
10  室外管引入室内处,应有向外坡的坡度。

3.11.5  质量通病

1  穿越楼板的管道套管伸出楼面的高度不足。
2  管道穿越变形缝支架设置方式错误。
3  穿墙未设套管或套管未封堵; 见图3.11.5-1
图3.11.5-1 穿墙套管未封堵

免费打赏
加倍努力
2024年10月20日 10:45:54
3楼

学习了管道穿越建筑结构的安装质量管控,多谢了。

回复
cof1705547465437
2024年10月21日 15:41:56
4楼

需要招工程师或者建造师可以联系我

回复

相关推荐

APP内打开