来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。 此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中也有体现。
来源:机电杂谈
消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。
此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中也有体现。
但是消防应急照明、消防排水泵、稳压泵等是没有要求的,因为这些不属于突然断电比过负荷造成损失更大的线路。 但是有的审图老师宁可错杀一千也不放过一个的态度来要求,所以只要一涉上消防设备的,全部都是单磁了。
至于过负荷是否报警,要求不怎么严格,《低压配电设计规范》GB50054-2011中仅用了“可”的要求,见6.3.6条及其条文说明:所以大部分情况,消防配电回路断路器都按单磁脱扣器来处理了,至于过负荷要不要报警,并不是严格。
但是在《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022中,将过负荷不应切断电源的要求,由“可”报警升级到“应”报警了,见4.3.7条及其条文说明:这个规范也明确了,供电回路从第一级开始,到末端配电箱,全部都要过负荷仅报警不脱扣,报警信号要求送给运维管理人员处。
上海新出的《民用建筑电气》DG/TJ08-2048-2022第5.3.4条及其条文说明也有此内容:它与GB55024-2022的4.3.7条是保持一致的,它对过负荷报警信号怎么实现也作出了明确的指导,即热继电器,多功能仪表,过流继电器等均可以实现。