一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
wx_80043946
2024年12月10日 11:50:47
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除     消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。     此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中也有体现。

来源:机电杂谈

如有侵权,请联系删除

    消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。

    此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中也有体现。

     但是消防应急照明、消防排水泵、稳压泵等是没有要求的,因为这些不属于突然断电比过负荷造成损失更大的线路。 但是有的审图老师宁可错杀一千也不放过一个的态度来要求,所以只要一涉上消防设备的,全部都是单磁了。

    至于过负荷是否报警,要求不怎么严格,《低压配电设计规范》GB50054-2011中仅用了“可”的要求,见6.3.6条及其条文说明:所以大部分情况,消防配电回路断路器都按单磁脱扣器来处理了,至于过负荷要不要报警,并不是严格。

     但是在《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022中,将过负荷不应切断电源的要求,由“可”报警升级到“应”报警了,见4.3.7条及其条文说明:这个规范也明确了,供电回路从第一级开始,到末端配电箱,全部都要过负荷仅报警不脱扣,报警信号要求送给运维管理人员处。

    上海新出的《民用建筑电气》DG/TJ08-2048-2022第5.3.4条及其条文说明也有此内容:它与GB55024-2022的4.3.7条是保持一致的,它对过负荷报警信号怎么实现也作出了明确的指导,即热继电器,多功能仪表,过流继电器等均可以实现。

     关于这个话题,你怎么看呢?

免费打赏
tumux_2993
2024年12月10日 15:50:29
2楼
消防回路过载报警不跳闸,这是一个比较常见的要求,但是具体的实施方式可能会因设计院的设计理念和当地消防部门的规定而有所不同。一般来说,有以下几种可能的实现方式:1. 使用带有报警功能的断路器:这种断路器可以在电流超过设定值时发出报警信号,但不会立即跳闸切断电路。需要注意的是,这种断路器的报警信号需要反馈到消防控制室或其他监控设备上,以便及时采取措施。2. 使用独立的火灾报警系统:这种系统可以监测消防回路的电流、电压等参数,并在发生火灾时发出报警信号,同时切断电路。需要注意的是,这种系统需要符合当地消防部门的规定,并经过相关的验收和测试。3. 使用智能电力仪表:这种仪表可以监测消防回路的电流、电压、功率等参数,并通过通信接口将数据上传到监控系统中。监控系统可以根据设定的逻辑判断是否需要切断电路,并发出相应的控制信号。需要注意的是,这种仪表需要具备相应的通信协议和接口,并经过相关的测试和认证。无论采用哪种方式,都需要符合当地消防部门的规定和相关标准,并经过相关的验收和测试。同时,还需要考虑消防回路的可靠性、稳定性和安全性,以确保在火灾发生时能够及时有效地切断电路,保护人员和财产的安全。
回复

相关推荐

APP内打开