关于消防三级负荷 应急照明配电~
chenyu320582
2013年12月09日 22:07:01
只看楼主

s现在做一个项目 丁类厂房 室外消水40L/S 厂区有专变变电所 二级负荷 电源如何配?是不是要应急照明总箱要双电源? 分箱的回路做成一充电一用形式的?

s现在做一个项目 丁类厂房 室外消水40L/S 厂区有专变变电所 二级负荷 电源如何配?是不是要应急照明总箱要双电源? 分箱的回路做成一充电一用形式的?
免费打赏
chenyu320582
2013年12月09日 22:36:56
2楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
三天假_乐翻天
2013年12月11日 17:48:10
3楼
chenyu320582 发表于 2013-12-9 22:36 二级负荷和一级消防负荷需要双电源供电
回复
siue_buchx
2013年12月12日 17:29:08
4楼
消防负荷应按二级负荷配电,应急照明箱需要双电源末端互投。
回复
fz1365
2017年07月31日 08:21:09
5楼
1丁类厂房体积50000方以上的室外用水也就20L/S,怎么会有40的?
2二级负荷是双回路而不是双电源吧
3厂区有专变,如果消防电真是二级负荷,建议改成两台或以上变压器,电源分别从不同变压低压侧引来。
回复
a396673967
2017年07月31日 10:05:28
6楼
好东西,学习学习
回复
开心老爸
2017年07月31日 10:19:21
7楼
1.室外消防40L/s了,肯定不能按三级负荷供电了
2.如果市电只有一路,可以考虑柴油发电机组
回复

相关推荐

APP内打开