三级负荷的消防用电如何实现最末一级互投
落棋无悔
2016年01月29日 16:50:29
只看楼主

室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?

室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?
瘸子电工
2016年01月29日 17:16:13
2楼
实际的二级负荷
回复
落棋无悔
2016年02月01日 10:39:35
3楼
是二级负荷还是一级负荷??
回复
落棋无悔
2016年02月01日 10:40:06
4楼
这个eps应该是个独立电源吧
回复
大同00
2016年02月01日 11:09:16
5楼
定为三级负荷只需满足三级负荷的供电要求。由本建筑总配电箱配出单独回路向消防设备配电即可。
回复
落棋无悔
2016年02月01日 11:19:00
6楼
楼上说的有道理,这样还是三级负荷,如果是从上一级低压母线上接就是二级负荷,加独立的柴发就是一级负荷。对于三级负荷后两种显然没必要。
回复
miaozq86
2016年02月01日 13:03:24
7楼
既然三级负荷的供电条件是一路电源,就不存在互投的问题
回复
wangccad
2016年02月03日 14:18:43
8楼
三级消防负荷给一路电源既可,不用切换!!!!!!!!!!!!
回复
dianqi2016
2016年02月03日 14:47:34
9楼
三级负荷不需要末端互投
回复
lightling
2016年04月18日 14:16:47
10楼
没有双电源了,不需要互投
回复
菜鸟小王
2016年04月20日 14:43:48
11楼
定性为三级负荷,供电方式按照《供配电设计规范》只需要一回线路,无需末端切换!!!
回复

相关推荐

APP内打开