三级负荷的消防用电如何实现最末一级互投
落棋无悔
2016年01月29日 16:50:29
只看楼主

室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?

室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?
免费打赏
相当注册师
2016年04月20日 16:21:05
12楼
没有双电源了,不需要互投
回复
hnukw
2016年04月20日 22:05:01
13楼
有本强制性条文解释里面有说
消防负荷末端切换只针对一二级用电来说
三级的话一路就可以了,不需要切换
回复
changru1234
2016年04月21日 21:32:59
14楼
可以选择2台小变压器,2台变压器低压侧各引2路电至末端双切
回复