三级负荷的多层建筑,有水泵房,要设发电机房吗?
fitman
fitman Lv.15
2014年04月25日 11:53:45
只看楼主

遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?

遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?
电气交流
2014年04月25日 13:07:58
2楼
不需要,如果设置了消防泵才需要。
回复
snowrock586
2014年04月25日 14:46:12
3楼
三级符合又没有规定要求双电源和应急电源 甲方不要求的话可以不设啊
回复
fitman
2014年04月25日 14:56:22
4楼
电气交流 发表于 2014-4-25 13:07 不需要,如果设置了消防泵才需要。可能我没说清楚,水泵房就是为消防泵设的。
回复
qq359879362
2014年04月25日 15:24:19
5楼
是消防泵的话,估计消防部门会要求要做双电源。我觉得看负荷大小,如果小负荷的话,我建议做EPS比做发电机好,你是因为水压不够,应该做的是稳压泵,所以负荷应该不大。
前阵子做了个消防站,二级负荷容量才20kW,我就做的EPS。
回复
fitman
2014年04月25日 16:05:50
6楼
qq359879362 发表于 2014-4-25 15:24 是消防泵的话,估计消防部门会要求要做双电源。我觉得看负荷大小,如果小负荷的话,我建议做EPS比做发电机好 …谢谢。刚才问过水专业的,应该是增压泵。请教一下,20kW的电机设备要多大的EPS?保证运行的时间是多了?
回复
chintxiaomo
2014年04月25日 16:22:55
7楼
具体问问厂家看看
回复
qq359879362
2014年04月25日 16:43:37
8楼
fitman 发表于 2014-4-25 16:05 谢谢。刚才问过水专业的,应该是增压泵。请教一下,20kW的电机设备要多大的EPS?保证运行的时间是多了? …按一般0.8功率因素,可取25KVA,待续供电时间可取两小时,保险3小时。
回复
ac—米兰
2014年04月25日 16:50:08
9楼
无影版主做出的回复:

6层办公,一般不是高层建筑。如果不是高层建筑,消防负荷的负荷等级参考建筑设计防火规范100页11.1.1,要按室外消防用水量来确定。生活泵,三级负荷就可以,如果感觉满足不了,就屋顶加个水箱。 如果是高层建筑,那么生活泵应该按照二级负荷配电,消防按照建筑最高负荷等级配电。。

参防火规范72页,室外消防用水量,假设建筑高度24米,则单层面积大于2000平方米才有可能需要30L/s的室外消防用水量,按二级负荷考虑。如果不到,基本上消防也是三级负荷。

如果不是高层建筑,那么生活泵就是三级负荷,消防泵要看体积。如果是高层建筑,那么要按二级负荷考虑。

室外消防用水量要给排水专业去定。这个不仅是地上部分的体积,可能也要加上地下室的体积。所以消防设备的负荷等级要看给排水的提资。

如果只有一路市电,且不是架空线配电的话,就需要考虑EPS或者柴发来保障了。当然了,架空线要求是6kV以上。
回复
qq359879362
2014年04月25日 17:00:37
10楼
ac—米兰 发表于 2014-4-25 16:50 无影版主做出的回复:6层办公,一般不是高层建筑。如果不是高层建筑,消防负荷的负荷等级参考建筑设计防 …无影版主强人,好详细,我的意见还是要跟消防部门沟通,即便是定为三级负荷,当地消防部门也极可能要你按二级负荷考虑。
回复
fitman
2014年04月25日 17:34:36
11楼
谢谢米兰、无影版主和楼主几位朋友。
现在只是提资阶段。水专业计算已确认是三级负荷,但市政水压不满足消防要求,因此要建水泵房。
电专业方面可低压进线。现在内部分歧的是有认为三级负荷,从总箱单独引两回路到水泵房做未端双切换就可以了。另一观点是应设发电机作备用电源,才满足规范要求。因此想向大家请教一下。
回复