咨询下,燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2016年04月20日 11:09:03
来自于建筑问答
只看楼主

如题,以前感觉没有疑问,今天突然想起来,这个燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么,锅炉是0.7MW的立式常压燃煤锅炉,锅炉房左边做了各食堂,右边是车库,都是地上一层的建筑,不知道能不能做?这是第一第二,做的话,是把这三当成一个建筑看,还是三栋独立建筑相连做?第三,假若食堂是二层的,车库是一层的,这样可以么?

如题,以前感觉没有疑问,今天突然想起来,这个燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么,锅炉是0.7MW的立式常压燃煤锅炉,锅炉房左边做了各食堂,右边是车库,都是地上一层的建筑,不知道能不能做?这是第一
第二,做的话,是把这三当成一个建筑看,还是三栋独立建筑相连做?
第三,假若食堂是二层的,车库是一层的,这样可以么?
真仙
2016年04月21日 12:10:54
2楼
具体按锅炉房规范设计。锅炉房可以附设在建筑首层,但是食堂一般算人密场所。
所以,具体的平面布置要好好考虑。
另外,现在燃煤锅炉一般不是很环保。当地是否允许要考虑。
回复
zqbxlk
2016年04月27日 17:35:44
3楼
谢谢楼上回复。
找了一圈,小吨位的貌似是可以做。当然规范上是不宜,回头我在看看,确定一下
回复