请问如果多层建筑屋顶不上人,顶层也没有出口,试验消火栓设置在哪里合适?

请问如果多层建筑屋顶不上人,顶层也没有出口,试验消火栓设置在哪里合适?
lichangan1000
2016年11月10日 10:34:50
2楼
老规范,多层建筑是“宜”设置。也就是为设计者提供选择余地:南方不怕冻,北方会冻;有没有出屋面楼梯等等。有条件就设,没条件就不设,这也正是规范“宜”的正确使用。
消火栓规范编的,狗屎一个。不管您有没有条件都要设。7.4.9-
对不起严寒地区,没有出屋面楼梯,只能在顶层设。常规消火栓加一个压力表完事。
回复
给排水设计佬
2016年11月11日 12:29:52
3楼
最高层的最不利点消火栓可以兼做试验栓,加个压力表就好了
回复
awsa325
2016年11月11日 15:13:42
4楼
最高层的最不利点消火栓可以兼做试验栓,加个压力表就好了 正解
回复
cl200667
2016年11月12日 01:27:26
5楼
我想知道多层必须设置消火栓吗,是否可以设置消防软管卷盘就可以了啊。
回复
weibo_1438390411389
2016年11月13日 08:47:21
6楼
谢谢答主分享
回复
qq_1490425098522
2017年03月28日 23:07:47
7楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-11 12:29 最高层的最不利点消火栓可以兼做试验栓,加个压力表就好了那请问试验栓排水的问题呢,有些顶层没有合适的排水点
回复
liu8661497
2017年04月22日 08:33:43
8楼
楼主说的情况不是很明确,比如是不是纯粹的多层小区?还是有网店的多层小区,正常理解,应该不用设置消火栓的,网店设置消防卷盘就行了