遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?
遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?
12楼
当然不需要啦!
回复
13楼
fitman 发表于 2014-4-25 16:05 谢谢。刚才问过水专业的,应该是增压泵。请教一下,20kW的电机设备要多大的EPS?保证运行的时间是多了? …EPS的功率和电池是两回事,没有必然联系,要想时间长,电池容量要大。
回复
14楼
电气交流 发表于 2014-4-25 22:36 EPS的功率和电池是两回事,没有必然联系,要想时间长,电池容量要大。呵呵,你说的对。基实我想问的就是电池的容量。但发现这个问题有点象注电的计算题,因此决定自已查资料算一下。
回复
15楼
我是过来学习的
回复
16楼
学习了,上次我做的一个工程,也有消防水泵,没有按二级负荷供电,也没人提出要求!
回复
17楼
如果是二层,单层面积大于3000平米的市场商铺类呢?
回复
18楼
路过学习!
回复
19楼
路过学习了
回复
20楼
过来学习,顺带给顶个贴
回复
21楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-9-4 10:33 编辑
不超过24m不设喷淋,消防栓是要设的。用水量25L/s以上为二级负荷,否则按照三级负荷考虑。
22kW消防泵优先考虑柴油发电机组。尽量不选用EPS,造价高,电池寿命短。
另外选用柴油机拖动泵也不错。
回复