遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?

遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?
免费打赏
fitman
2014年09月04日 10:45:02
22楼
北方郎 发表于 2014-9-4 10:30 不超过24m不设喷淋,消防栓是要设的。用水量25L/s以上为二级负荷,否则按照三级负荷考虑。22kW消防泵优先 …受教了。问题是这类小多层不用做喷淋,按用水量算是三级负荷。但由于消防栓水压不够,要设泵房和消防栓泵,从而引出是否要加发电机的问题?另外柴油机直带泵,那不是把发电机装到泵房中,这种方案能过消防审查吗?

fz136:6层,建筑高度大于15米,需设室内消火栓,压力不够设置泵房及高位水箱,泵房应采用二级负荷双回路供电,二级负荷供电可由两台不同变压器低压侧提供,若只有单台变压器则设置柴油发电机房做备用,或从就近变电房借用做为备用。

另根据建筑主体室外消防用水量确认主楼用电负荷等级。

回复
北方郎
2014年09月04日 10:55:35
23楼
fitman 发表于 2014-9-4 10:45 受教了。问题是这类小多层不用做喷淋,按用水量算是三级负荷。但由于消防栓水压不够,要设泵房和消防栓 …柴油机组可以直接拖动水泵。柴拖泵机组=柴油机+消防水泵。柴油发电机组=柴油机+发电机。
回复
wanglei_0303
2014年09月15日 18:59:10
24楼
看容量,如果容量小,消防符合不多,做个EPS也可以
回复
柠檬009
2015年01月12日 11:52:35
25楼
未助理工程 发表于 2014-8-28 09:21 学习了,上次我做的一个工程,也有消防水泵,没有按二级负荷供电,也没人提出要求!同意,消防负荷也有三级的,室外消F防用水量不大于25L/S的,就用三级,我上次做个9层带半个地下室的宿舍,也有消防水泵,但是都只是一路电源供电,也没见有提啥意见,
回复
卡卡西585
2015年01月12日 11:56:57
26楼
路过,打个酱油~
回复
wanglei_0303
2015年01月14日 10:32:02
27楼
就地设个EPS就可以了
回复
ghostwode12
2015年01月14日 11:12:00
28楼

建筑设计防火规范条文11.1.1条文说明
4 除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求, 有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器。
目前,一些较大的工厂、仓库(包括储罐、堆场)和民用建筑,为满足日常生产、生活用电,一般都设置有2台变压器(一备一用)。本条规定能提高消防供电的可靠性,但不会增加投资。

三级负荷的消防设备引自不同变压器的双回路挺适当

回复
maomaohello
2015年01月14日 12:36:33
29楼
路过 进来学习学习
回复
congbohao
2015年01月24日 19:47:14
30楼
不需要,如果设置了消防泵才需要
回复
红谷
2015年01月25日 19:42:51
31楼
EPS一般不带动力负荷