只看楼主

遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?

遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?
免费打赏
chc20203379
2015年04月30日 09:41:26
32楼
版主,说的是生活泵和消火栓泵还有区别的吧。我绝地当地消防部门肯定建议及做发电机或是双电源进线。EPS也可以,但是造价高、电池不稳定。而且这个用电切换时间30秒内就可以了,EPS都能达到毫秒级。如果存根据15版的防火规范,可以按三级,但是可以加发电机(按重要用电设备考虑)反正方案可以等会审后消防队的意见也可以。
回复
墩儿
2015年04月30日 15:16:12
33楼
我做过类似的项目,我定全是三级负荷,没用发电机;只是对消防泵双回路供电
回复
魔术师
2015年04月30日 16:03:19
34楼
这是哪个大神教的,柴油发电机房一般是一级重负荷使用的。6F小楼,三级负荷,对供电没有要求。就算是你是消防二级负荷,只要是从2个变压器低压侧引来电源就满足了,这2个变压器可以是1个10kV电源。
柴油发电机能不设就别设,不环保,有噪音,还要考虑8h储油量,房间还有特殊要求,麻烦死了,还要考虑是否设消防,麻烦死了