求教!多层建筑室内消防用水计算
好运来oo
2016年07月21日 17:54:41
只看楼主

如下图多层建筑有酒店,办公,商业,地下车库这几个功能 。图集要求是按 整个建筑的总体积分别查 酒店,办公,商业,地下车库的流量,取最大者为设计流量。但为什么我有时候看一些案例是可以办公按办公的体积,商业按商业的体积来取设计流量的值呢?上图图集这个例子不能分开体积算的原因是???(各功能之间没有防火分隔?没有分开逃生出口??)

如下图
QQ图片20160721173101.jpg

多层建筑有酒店,办公,商业,地下车库这几个功能 。
图集要求是按 整个建筑的总体积分别查 酒店,办公,商业,地下车库的流量,取最大者为设计流量。
但为什么我有时候看一些案例是可以办公按办公的体积,商业按商业的体积来取设计流量的值呢?
上图图集这个例子不能分开体积算的原因是???(各功能之间没有防火分隔?没有分开逃生出口??)



QQ图片20160721173101.jpg

免费打赏
lichangan1000
2016年07月22日 09:48:30
2楼
消规:3.5.2-注3
回复
好运来oo
2016年07月22日 10:30:28
3楼
lichangan1000 发表于 2016-7-22 09:48 消规:3.5.2-注3你好,你在另一个帖子里面回复了我呢,我直接贴过来了(希望不要觉得我冒犯,我实在被这规范弄晕了)“请教楼主,假设你例子中的多层建筑负一层还设有地下车库,是按建筑总体积(地上体积+地下车库体积之和)查对应的各个功能的流量吗?lichangan1000 目前,规范没有明确建筑体积计算方法。破规范一个。 个人理解不含地下。”我还是不明白,主楼截图的多层建筑是要求按总体积(V地上+V地下)计算的,然后你在另一个帖子回复我则是可以分开(V地上)、(V地下)分别计算?
回复
lichangan1000
2016年07月22日 11:43:04
4楼
标准图对规范的理解,存在很大争议:即建筑体积计算是否含地下部分。
规范没明确。实际设计实践大多数专家不建议含地下。
规范图示只是一家之言,不是规范。
回复
好运来oo
2016年07月22日 12:33:42
5楼
lichangan1000 发表于 2016-7-22 11:43 标准图对规范的理解,存在很大争议:即建筑体积计算是否含地下部分。规范没明确。实际设计实践大多数专家 …哦哦!感谢你!我明白了。