消防工程师消防用水技术措施
co1460451155561
2016年05月31日 12:01:03
只看楼主

消防水泵出水管上应设试验检查用的压力表和DN65的放水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力,消防水泵进出水管上应设阀门和压力表  消防用水和其他用水合用消防水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施  消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施   消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防水泵能够取用的那部分水体容积消防水泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防水泵性能的测试要求

消防水泵出水管上应设试验检查用的压力表和DN65的放水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力,消防水泵进出水管上应设阀门和压力表  消防用水和其他用水合用消防水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施
  消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施
  消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防水泵能够取用的那部分水体容积消防水泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防水泵性能的测试要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006)的规定,当生产、生活用水量达到最大,市政给水
  管遭和进水管或天然水源不能满足消防用水量时,应设置消防水池。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。设置临时高压给水系统的建筑物应同时设置消防水箱。消防水箱应储存10min的消防用水量。消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.4条规定,甲、乙、丙类液体储罐(区)室外
  消防用水量应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给,利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。消防水泵应采用自灌式引水系统。每台消防水泵应有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应确保能吸取全部消防用水量。消防水泵应设柴油机驱动泵作为备用泵,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6以上的要求。消防水泵房及其配电室应设消防应急照明,采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间不应少于30min
根据《高规》的规定,高层建筑的消防水泵房内分别设置室内消火栓泵和喷洒泵各两台,当市政
  给水环形干管允许直接吸水时,消防水泵可真接从室外给水管网吸水。直接吸水时,消防水泵扬程的计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核消防水泵的工作情况。市政给水管道和进水管不能满足消防用水量或者市政给水管道为枝状或只有一条进水管时,应设消防水池
  超过1的高层建筑应设高位消防水箱,且储水量不应小于18m3;高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过1OOm时,最不利点消火栓静水压不应低于0.15MPa,否则应设增压没施。室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设消防水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量应按10-151/s计算
消防水池容量应满足2h火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求,但自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1h计算,泡沫灭火系统可按火灾延续时间0.50h计算;当室外给水管网能确保连续补水时,消防水池的有效容量可减去火灾延续时间内连续补充的水量。消防水池的补水时间不宜超过48h,保护半径不宜大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m。消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
慕轩爸爸
2016年06月02日 10:19:28
3楼
咋还看2006,早就2014了
回复
阿牛博博
2016年06月03日 09:20:32
4楼
新规范都用这么久了
回复
昆明的云
2016年06月03日 12:34:43
5楼
shia .........
回复
王铜
2016年06月07日 08:22:18
6楼
2014了。2014了。
回复

相关推荐

APP内打开