消防安全信用评价标准,聘请注册消防工程师每名加40分!
英勇无比的槟榔
2022年04月06日 10:32:47
只看楼主

近日,北京市消防救援总队发布通知:征求《北京市消防安全信用评价工作办法(试行)》《北京市消防安全信用评价标准(试行)》意见建议! 消防安全信用评价标准(试行)征求意见稿中明确 :聘请注册消防工程师从事消防安全工作的, 每名注册消防工程师加40分。 通知详情   各有关单位:

近日,北京市消防救援总队发布通知:征求《北京市消防安全信用评价工作办法(试行)》《北京市消防安全信用评价标准(试行)》意见建议!
消防安全信用评价标准(试行)征求意见稿中明确 :聘请注册消防工程师从事消防安全工作的, 每名注册消防工程师加40分。

通知详情

 

各有关单位:

为推进消防安全信用体系建设,构建以信用为基础的新型监管机制,落实优化营商环境改革要求,北京市消防救援总队制定了《北京市消防安全信用评价工作办法(试行)》《北京市消防安全信用评价标准(试行)》(见附件),现向社会广泛征求意见建议。请各有关单位于4月8日前,将意见建议反馈互联网邮箱fashechuxf@163.com。

附件:1.北京市消防安全信用评价工作办法(试行)

           2.北京市消防安全信用评价标准(试行)

                                                                 北京市消防救援总队

                                                                      2022年3月30日


北京市消防安全信用评价工作办法(试行)

(征求意见稿) 

 
第一条【目的依据】为推进消防安全信用体系建设,构建以信用为基础的新型监管机制,提升消防安全治理水平,依据《中华人民共和国消防法》《北京市优化营商环境条例》《北京市开展信用分级分类监管工作的实施意见》等法律法规及文件要求,结合本市消防安全工作实际,特制定本办法。
第二条【适用范围】本办法所称评价对象,是指本市行政区域内机关、团体、企业、事业等单位。
消防技术服务机构信用评价工作不适用本办法。
第三条【工作原则】消防安全信用评价工作应当遵循依法依规、公平公正、客观科学、严谨有序的原则。
第四条【工作内容】消防安全信用评价工作包括信用信息归集、评价标准制定、评分定级、信用公示等内容。
第五条【信用等级】消防安全信用等级划分为优(A、A-)、良(B+、B、B-)、中(C+、C、C-)、差(D)四等九级。信用等级依据评价标准采取赋分方式进行评价,基础分值800分,分值范围为[350,950]分,依次对应如下:
分值在900分以上的,评价为A级;
分值在850-899分的,评价为A-级;
分值在800-849分的,评价为B+级;
分值在700-799分的,评价为B级;
分值在600-699分的,评价为B-级;
分值在550-599分的,评价为C+级;
分值在500-549分的,评价为C级;
分值在450-499分的,评价为C-级;
分值在350-449分的,评价为D级。
第六条【评价标准】评价标准包括评价指标和赋分规则,评价指标包括加分指标和减分指标,加分指标150分,减分指标450分,每项指标明确赋分规则,依据赋分规则综合得出评价分值。
评价标准发布实施及修订前应当向社会公开征求意见,征求意见期限不少于7个工作日。
第七条【评分定级】消防安全信用评价以年为周期,每年1月31日前,归集评价对象上一年度信用信息并按照评价标准进行赋分评级。评价周期届满,评分清除,不转入下一个评价周期。
首次评价周期为评价标准发布之日至当年12月31日。
第八条【等级熔断】在评价周期内,评价对象发生重大火灾事故、特别重大火灾事故或被列入消防安全严重失信主体名单的,直接评定为D级并即时调整公布评价信息。
第九条【信用公示】信用评价结果将在“北京市消防救援总队”网站公示,对公示结果有异议的,评价对象应于公示之日起7个工作日内提出异议申请,受理部门应于收到异议申请之日起7个工作日内核查反馈。异议申请仅限一次。
第十条【工作要求】信用评价部门应科学采集信用信息,定期研判评价标准、评价程序的科学性、合理性和适用性,严肃开展评价工作;应及时归档信用信息,加强保密管理,不得违规泄露评价对象信息。
第十一条【责任追究】在开展消防安全信用评价工作中违反本办法规定,存在滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,将依法依规追究责任。
第十二条【办法解释】本办法由北京市消防救援总队负责解释。
第十三条【实施日期】本办法自印发之日起施行。





触不可及j
2022年04月06日 13:37:59
2楼

谢谢楼主分享    

回复

相关推荐

APP内打开