机场消防用水量设计的问题,麻烦哪位大神帮忙解答下
topwind0
topwind0 Lv.3
2017年11月09日 09:19:40
只看楼主

没有做过通用机场,请教几个消防问题 1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确? 2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。

没有做过通用机场,请教几个消防问题
1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确?
2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。

免费打赏
topwind0
2017年11月09日 11:39:52
2楼
自己顶一下 ,求帮忙啊
回复
與賢為友
2017年11月09日 15:12:05
3楼
听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
回复
mmgps
2017年11月10日 10:11:19
4楼

听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
回复
天下吉祥
2017年11月13日 08:18:20
5楼
听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
回复
我不吃td123
2017年11月13日 09:28:46
6楼
没做过,帮顶
回复
淘米哥
2017年11月23日 18:34:38
7楼
听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
回复
yilankai
2017年11月28日 10:58:15
8楼
1.首先确定机场消防等级,然后确定跑道消防水量,通用机场按照一次火灾即可。
2.由于两个系统的消防水量和压力要求差距较大,不建议合用,否则不满足水泵高效段运行,选择水泵困难。
回复
topwind0
2017年12月01日 09:15:34
9楼
yilankai 发表于 2017-11-28 10:58 1.首先确定机场消防等级,然后确定跑道消防水量,通用机场按照一次火灾即可。2.由于两个系统的消防水量和 …好的 谢谢 受益匪浅
回复
zqqvu4v
2017年12月01日 10:25:25
10楼
自己顶一下 ,求帮忙啊
回复
yangyi19892009
2017年12月08日 16:47:41
11楼
为什么要省水泵钱,机场设备房面积很紧张吗,为嘛那么抠门
回复

相关推荐

APP内打开