没有做过通用机场,请教几个消防问题 1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确? 2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。
1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确?
2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。