公共建筑为商业和住宅组合,计算消防用水量
hanhuzi123
hanhuzi123 Lv.2
2016年10月08日 10:18:58
只看楼主

住宅和商业叠加,根据防火规范要分别计算消防用水量,请问有了解的老师,最后的消火栓用水量需要两者叠加么??????

住宅和商业叠加,根据防火规范要分别计算消防用水量,请问有了解的老师,最后的消火栓用水量需要两者叠加么??????
免费打赏
飞机都去哪了
2016年10月09日 16:48:56
2楼
应该是不需要的.....
回复
zcb780607
2016年10月10日 09:28:38
3楼
取二者的大值
回复
lyqinsz
2016年10月19日 12:42:40
4楼
取二者的大值
回复
lyqinsz
2016年10月19日 12:42:53
5楼
取二者的大值
回复
hanhuzi123
2016年11月01日 09:28:18
6楼
好的,谢谢
回复
gxx119
2019年07月30日 11:31:56
7楼

水规图集中有说明


回复