小区内有两路市政进水的话,消防水池的水量是不是就不用考虑室外消防用水量了。 之前做项目一般还会考虑室外消防用水量,换工作以后这里的专业负责人说不用考虑,虽然说有消防水车,但是消防水车能在灭火的时候完全有用么?
小区内有两路市政进水的话,消防水池的水量是不是就不用考虑室外消防用水量了。
之前做项目一般还会考虑室外消防用水量,换工作以后这里的专业负责人说不用考虑,虽然说有消防水车,但是消防水车能在灭火的时候完全有用么?
2楼
应该严格按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.2.2条规定:
4.2.2用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
1市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
2市政给水管网应为环状管网;
3应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引人管向消防给水系统供水。
来判断项目是否满足两路市政给水要求,而不是设置所谓的假两路。另外满足两路情况下还要按两根进水管中最小一根管按1.5m/s的流速情况下是否满足室外消防用水流量。
回复
3楼
要考虑流量和压力
回复
4楼
目前好多设计都是假两路,不过在实际设计的时候,不去考虑室外,认为满足两路供水,审图有的不会提!
回复
5楼
攻城师55731 发表于 2017-3-21 09:45 目前好多设计都是假两路,不过在实际设计的时候,不去考虑室外,认为满足两路供水,审图有的不会提!审图的不提你以为是对你好;P,出事了是你负责,消防还是从严好,终生负责的。