室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定,后面为什么说每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算。
室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定,后面为什么说每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算。
2楼
本帖最后由 raylee0701 于 2017-9-27 15:55 编辑
举个例子:
室外消防用水量为35L/s,
按照保护半径布置为2个,
每个室外按10-15L/s计,
两个室外消火栓的最大流量为15L/sX2=30L/s<35L/s,不满足流量要求。
所以最少应布置3个室外消火栓。
简言之,室外消火栓的数量应同时满足保护半径和流量的要求。
回复
3楼
因为每个栓能提供的水量就那么多~
回复