一级负荷的实际供电问题
msdaofeng
msdaofeng Lv.7
2018年06月13日 11:47:10
只看楼主

一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1  、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。                  供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。

              我的方案是2路10KV电源各带一台变压器,10KV侧单母线分段,2台1000KVA变压器开列运行,在一路电源断电后,低压柜联络.

       问下在供电部门工作的各位知道实际供电部门会倾向于哪种供电方案,我的想法是2台1000KVA变压器互为备用的话,2台变压器短路阻抗相同,比1250+800这种一大一小是不是好些?

liupoquan
2018年06月14日 08:21:13
4楼
若设计负荷为2000,有条件可考虑均使用互为备用。

msdaofeng:只有这条有用,平时也是这样做的,两路互为备用。

回复
风平浪静02
2018年06月14日 08:57:05
5楼

我们建议搞建筑电气的首先得学习一下电力网,供电营销规则,等方面知识。老是自搞一套,自称体系,最终损害的是用户利益。

1、应该知道什么是专用线路,什么是公用线路。专用线路的建设费用和出线间隔都要用户承担的。

2、搞清楚什么是变压器并列运行,什么是变压器分裂运行。并列运行,就是两台及两台以上变压器的高压侧是连在一起的,低压侧也是连在一起的。这样就会把两条来自不同线路的电源通过高压侧,或者低压侧联通了。这对电力系统的安全,对用户系统的安全运行是有很大威胁的。

3、不是任何用户都需要备用线路,备用电源的。用户一个备用,供电企业就要根据备用容量建设投入设备,按照备用容量整定保护动作值,直至备用发电机容量。当然,用户的运行费用也将大大地增加。

消防是 Ⅰ 级负荷,如果消防负荷都需要备用变压器,备用线路,备用电源容量。那我们国家的电源装机容量,输变电所容量,送电线路还远远不能满足消防的需要。

楼主这样有一条专用线路已经能够满足供电可靠性要求。两台800变压器并列运行,可以落实负荷暗备用需要。需要保证重要负荷时,把一般性负荷自动切除就可以啦。

回复
隐为者
2018年06月20日 08:23:14
13楼
楼主写的正确挺全面,攒一个
回复
水又丰
2018年07月13日 15:43:11
16楼
楼上有广告,已经举报。查下10KV变配电手册分册,上面有图集,也有标准施工方案,政府性变电站设计方案有你倾向的第二种,所以是有依据的。查查,实在不行联系设计院,出图完事。
回复
豪豪快乐
2018年07月14日 13:50:15
17楼
肯定是这种了,高压侧进线互为备用,采用进线备自投模式, 供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。
回复
feily722
2018年08月22日 08:52:55
18楼
供电公司的方案10KV柜需增加联络柜提升柜,一般设计400V低压柜是肯定带联络的,个人建议10KV柜不需要加联络提升,两段同时供电,低压联络,通过低压联络倒负荷。
回复

相关推荐

APP内打开