【问题探讨】关于应急照明二级负荷供电方式的疑问
xiaoyixiaok
2016年10月29日 17:21:22
只看楼主

一个项目,消防负荷为二级,已有一台变压器,然后新设一台箱变(高压非双市电),现在考虑所有应急照明,包括安全照明 都分别从变压器和箱变引来两路电源然后末端设应急照明双切箱(灯具不带蓄电池,这样是否满足要求了?)。问题在于,本来按照我自己对于民规的理解觉得OK了,但又看了措施里的相关内容就觉得有问题了。措施里的相关图文如下:图一图二图三图四问题在于:一.我所述的项目电源情况按图二应该属于二路低压电源吧

一个项目,消防负荷为二级,已有一台变压器,然后新设一台箱变(高压非双市电),现在考虑所有应急照明,包括安全照明 都分别从变压器和箱变引来两路电源然后末端设应急照明双切箱(灯具不带蓄电池,这样是否满足要求了?)。

问题在于,本来按照我自己对于民规的理解觉得OK了,但又看了措施里的相关内容就觉得有问题了。

措施里的相关图文如下:
图一
11.jpg

图二
14.jpg

图三
12.jpg

图四
13.jpg

问题在于:
一.我所述的项目电源情况按图二应该属于二路低压电源吧(因为一路电源是取自现状变压器的低压出线回路,而不是同时新建的变压器和箱变)
二.按图一的话,应急照明可以采用又市电的方式,但明明我这就不具备双市电啊,具备的条件只能做出上面图四那样的供电方式,但图四的方式是“双回路市电”,按图一的要求,“
双回路市电 ”只能满足非消防的二级负荷,这不就自相矛盾了吗?

本人入行不久,上述疑问请前辈指点。

附 民规条文:“对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。”








11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

xiaoyixiaok
2016年10月30日 10:27:22
2楼
回来看看,回来看看
回复
一颗呀小白菜
2016年10月31日 10:32:44
3楼
一般来说图四的双回路市电属于“伪两路电源”,不建议这样做,如果二级负荷纯照明,可以采用自带蓄电池或者设EPS
回复
dulan2qiao
2016年10月31日 22:30:18
4楼
谢谢楼主分享~~~~~~~~~
回复
希望在前方
2016年11月01日 07:06:30
5楼
路过,看看
回复
xiaoyixiaok
2016年11月01日 07:37:14
6楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-10-31 10:32 一般来说图四的双回路市电属于“伪两路电源”,不建议这样做,如果二级负荷纯照明,可以采用自带蓄电池或者 …做了当然更好,我就想知道,这样的两路双切,不加蓄电池是满足规范的撒?
回复
一颗呀小白菜
2016年11月01日 08:10:31
7楼
xiaoyixiaok 发表于 2016-11-1 07:37 做了当然更好,我就想知道,这样的两路双切,不加蓄电池是满足规范的撒?两路来自不同10kV的市政线路可以这样做
回复
wang171468177
2016年11月01日 20:46:06
8楼
双路高压供电,可以用双电源切换。
回复
静安寺听
2016年11月02日 10:44:48
9楼
从规范上来说,双回路是满足二级负荷的要求。
但是目前来说应急照明应采用自带蓄电池或集中设置蓄电池才可以,不然消防是通不过的,即使你有双电源市电也是不行的。
回复
moxico
2016年11月03日 11:15:05
10楼
简单一点,做一个EPS就好了
回复
电气范
2016年11月03日 15:22:08
11楼
这个问题提的好 学习了
回复

相关推荐

APP内打开