对于二级负荷宜由两回线路供电的疑问?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月05日 11:06:57
只看楼主

民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行? 看这条条文解释说:3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。

民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行?

看这条条文解释说:3.2.10 对二级负荷的供电方式。但问题是问过一些人二级负荷做法不一,有人说这样的:从发电机应急母线段接或者两个变压器各处一路;

“两个变压器各处一路”意思就是低压两回路 不管高压是不是两路就行了 ?
如果是发电机+高压 这个实际上是一级负荷的待遇了,保证二级负荷肯定没问题。。。
就是这个一路高压两个变压器出两条回路这符合二级负荷要求么?


免费打赏
踏雪
2013年03月05日 14:46:44
2楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-5 14:51 编辑

说说我的理解

一级负荷: 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

即从两个不同开闭所引入两路高压线路,而且始终确保一个不受损坏。

一级特别重要的负荷还应配备发电机组、UPS、EPS、蓄电池等。

二级负荷:从一个开闭所引入两路高压线路
或引入一路高压线路,配备发电机组、UPS、EPS、蓄电池等。
回复
engineershao
2013年03月05日 15:15:55
3楼
二级负荷只要求双回路,不要求双电源。
回复
怂糖糖
2013年03月05日 15:19:06
4楼
“就是这个一路高压两个变压器出两条回路这符合二级负荷要求么?”
你看看后面的条文说明啊,你说的这种情况应该是不符合的~
回复
踏雪
2013年03月05日 15:26:29
5楼
他说的双回路是高压双回路
回复
恶魔的脚印
2013年03月05日 16:13:21
6楼
hao1````````````````````````
回复
jwqtsj
2013年03月05日 23:59:21
7楼
双回路和双电源的问题
回复
amy108
2013年03月06日 10:44:37
8楼
:Q我也没理解这个规定!有高手解释吗?
回复
zhu000306
2013年03月06日 14:59:28
9楼
是指两个高压回来,一高压两变压器 不符合
回复
chenfeng0530
2013年03月06日 15:54:14
10楼
一级负荷强调双电源;二级负荷强调双回路。
回复
wuzheng523
2013年03月06日 16:23:41
11楼
这个规范编得就是模棱两可的。