2楼
05年注册的,应该是老工程师了,怎么问这问题?
回复
3楼
有点意思
回复
4楼
这是考题,你可以答一下
回复
5楼
双回路电源进线
回复
6楼
就是相对比较重要的但不是最重要的负荷
回复
7楼
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
3.0.7 由于二级负荷停电造成的损失较大,且二级负荷包括的范围也比一级负荷广,其供电方式的确定,如能根据供电费用及供配电系统停电几率所带来的停电损失等综合比较来确定是合理的。目前条文中对二级负荷的供电要求是根据本规范的负荷分级原则和当前供电情况确定的。
条纹说明:
对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回线路供电。两回线路与双重电源略有不同,二者都要求线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。
只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路。
回复
8楼
GB 50052-2009
第三章
回复
9楼
qq359879362 发表于 2012-12-21 09:47 05年注册的,应该是老工程师了,怎么问这问题?闻道有先后,术业有专攻……
回复
10楼
双电源供电:)
回复
11楼
在消防队和电业局眼里和一级负荷没区别
回复