关于二级负荷供电的讨论!
kenneth_w
kenneth_w Lv.2
2009年03月30日 15:00:33
只看楼主

二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);

二级负荷供电系统供电方式做法:
1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;
2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;
3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;
4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;
5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);
问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;
问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
免费打赏
kenneth_w
2009年04月23日 11:52:15
2楼
这么久也没有人支持!自己顶一下。
回复

相关推荐